113年:職治-生理障礙
依內政部營建署建築物無障礙設施設計規範,有關無障礙坡道之設計,下列何者最不符合規定?
A無障礙坡道高低差大於20公分以上者,其坡道之坡度不得大於1/12
B坡道與鄰近地面高度差大於75公分時,坡道未鄰牆之一側應設置不得小於高度110公分之護欄
C坡道與鄰近地面高度差大於20公分時,坡道未鄰牆之一側應設置護欄之外,也應設置不得小於高度20公分之防護緣
D坡道兩側應設扶手,設單道扶手者,地面至扶手上緣高度為75~85公分
詳細解析
本題觀念
無障礙坡道的規範不是只看坡度,還要同時檢查邊緣防護、護欄與扶手高度。這些尺寸分別處理不同風險:坡度影響輪椅推行與上下坡所需的力量,邊緣防護避免輪椅腳踏板或輪子滑出坡道,護欄則降低人員由高處跌落的危險。解題時要把「高差超過20公分」與「高差超過75公分」的門檻分開,並注意邊緣防護的最低高度是5公分,不是20公分。
選項分析
**A 正確。**依《建築物無障礙設施設計規範》,坡道坡度原則上不得大於1/12。高低差達到20公分以上時,不能套用小於20公分高差的放寬條件,因此以1/12作為上限符合規範精神。換算成實際設計,就是垂直上升1公尺至少要有12公尺的水平坡道長度;坡道越陡,輪椅使用者與陪同者越難安全通行。實務判讀時,看到「不得大於」要確認數值不能超過上限,而不是把1/12誤讀成至少要有的坡度。
**B 正確。**當坡道與鄰近地面的高度差大於75公分,未鄰牆的一側必須設置護欄,護欄高度不得小於110公分;若涉及十層以上建築物,規範另有至少120公分的要求。這項規定針對的是較大的墜落高度,不能以一般扶手取代完整護欄。也就是說,扶手是協助通行與維持平衡的構件,護欄則是防止人員跌落的安全構件,兩者在功能上不能混為一談。
**C 錯誤,為最不符合規定者。**高低差大於20公分時,未鄰牆側除護欄外,確實要有邊緣防護;但規範要求的高度是不得小於5公分,不是20公分
...(解析預覽)...

升級 VIP 解鎖圖文解析