114年:營養團膳(2)

有關火災的防範和處置,下列敘述何者正確?

A發生火災時滅火人員應站在下風位置
B每三百平方公尺面積應設置滅火器一枚
C二氧化碳滅火器適用於油類和電器類火災之滅火
D泡沫滅火器適合用於金屬火災之滅火

詳細解析

本題觀念:

本題主要考驗考生對於火災分類(Fire Classes)滅火器適用性(Fire Extinguisher Suitability)以及基本消防安全常識的掌握程度。特別是針對不同性質的火災(如油類、電器、金屬)應選擇何種滅火劑,以及火場中的基本自我保護原則(如站位)。

選項分析:

  • A. 發生火災時滅火人員應站在下風位置錯誤

    • 使用滅火器時,滅火人員應站在上風處(Upwind)
    • 理由:站在上風處可以避免火焰、高溫煙霧及有毒氣體吹向自己,確保視線清晰並保障自身安全。若站在下風處,滅火劑可能無法有效覆蓋火源,且人員極易遭受煙熱傷害。
  • B. 每三百平方公尺面積應設置滅火器一枚錯誤

    • 依據台灣《各類場所消防安全設備設置標準》,滅火器的設置是依據「樓地板面積」來計算所需的「滅火效能值」,並非單純以300平方公尺為單位。
    • 法規標準:一般而言,甲類場所(如飯店、醫院)每 100平方公尺 需有一個滅火效能值;乙、丙、丁類場所(如辦公室、住宅)每 200平方公尺 需有一個滅火效能值。此外,滅火器的配置還需符合**步行距離(20公尺)**的規定。300平方公尺並非標準的計算基數。
  • C. 二氧化碳滅火器適用於油類和電器類火災之滅火正確

    • 二氧化碳滅火器(CO₂ Extinguisher)的主要機制是透過置換氧氣(窒息法)與冷卻作用來滅火,且具有不導電無殘留的特性。
    • 適用範圍
      • B類火災(油類火災):如汽油、溶劑等易燃液體。
      • C類火災(電器火災):如通電中的設備,因其不導電,不會造成觸電危險或損壞精密儀器。
  • D. 泡沫滅火器適合用於金屬火災之滅火錯誤

    • **金屬火災(D類火災)**涉及活性金屬(如鎂、鉀、鋰),這些金屬在高溫下極易與水發生劇烈化學反應(甚至產生氫氣爆炸)。
    • 理由:泡沫滅火器主要成分含有,若用於金屬火災會引發爆炸或擴大火勢。金屬火災必須使用**特定的D類乾粉滅火劑(如金屬專用滅火器)**或乾燥砂土來撲滅。

答案解析

因此,正確選項為 C。二氧化碳滅火器確為B類(油類)及C類(電器)火災的適用滅火器具。

核心知識點:

考生應熟記以下火災分類與滅火器對照表

火災類別名稱燃燒物質適用滅火器禁用滅火器
A類普通火災木材、紙張、紡織品水、泡沫、ABC乾粉-
B類油類火災汽油、溶劑、油脂泡沫、二氧化碳、ABC/BC乾粉水(可能擴大火勢)
C類電器火災通電之電氣設備二氧化碳、ABC/BC乾粉、海龍水、泡沫(導電危險)
D類金屬火災活性金屬(鎂、鉀、鋰)專用D類乾粉、乾燥砂水、泡沫、二氧化碳

操作口訣(PASS):

  1. Pull (拉):拉開安全插梢。
  2. Aim (瞄):瞄準火源底部。
  3. Squeeze (壓):壓下壓柄。
  4. Sweep (掃):向火源根部左右掃射(需站於上風處)。

參考資料

  1. 內政部消防署消防防災館 - 滅火器操作
  2. 各類場所消防安全設備設置標準 - 全國法規資料庫
  3. 臺南市政府消防局 - 火災分類與滅火器