為防止醫院失火火災蔓延,醫院管道系統(piping system)設有阻斷閥,下列位置何者必須設有區域阻斷閥?①管道進入醫院處 ②每個豎管(riser)處 ③供應每個區域的支管線 ④每間手術室
詳細解析
本題觀念
醫院的醫療氣體管線不是單一總閥就能完成安全隔離,而是要由建築物入口、豎向管線、區域支管到房間端逐層分段。發生火災或管線故障時,工作人員必須能在不讓整個醫院供氣中斷的情況下,迅速切除受影響的區域;因此阻斷閥的位置要涵蓋由上游到下游的各個分界點。入口閥負責全院或主幹線的總體隔離,riser 閥負責垂直幹線分區,支管閥負責各服務區域,而手術室外的區域閥則讓單一高風險房間可以獨立關閉。判斷這類設備題時,要把「能不能只隔離受影響範圍」放在核心位置。
選項分析
A.僅①③:入口與供應區域的支管確實是必要的上游及區域隔離點,但少了每個 riser 的閥,垂直幹線發生問題時無法作樓層或管段分隔;也少了手術室外的獨立閥,不能將單一手術室從同區域其他用氣點中切開,所以不完整。
B.僅②④:riser 與手術室端的閥可以處理部分局部隔離,但若入口主線沒有閥,火災或維修時便缺少建築物進氣端的總體控制;若各區域支管沒有閥,上游支線仍無法依服務範圍分段,故不是完整配置。
C.僅①②③:這三處能完成從醫院入口到垂直幹線及區域支管的分層控制,卻漏掉每間手術室外的區域閥。手術室屬於需要精確控制供氣的高風險空間,單一房間必須能在不影響其他房間時被隔離,因此仍少一項。
D.①②③④:四個位置分別對應主線、riser、區域支管與手術室端的隔離。入口控制整體來源,riser 控制垂直分支,支管控制服務區域,手術室外閥控制房間端;由大範圍逐步縮小,才能兼顧火災控制、維修與持續供氣。
答案解析
答案為 D。醫療氣體系統的安全設計重點是分區隔離,而不是把所有控制集中在單一位置。阻斷閥要設在管道進入醫院處,讓主幹線能被關閉;每個 riser 也要有隔離點,使垂直服務範圍可以分開;供應每一區域的支管要能單獨控制,避免關閉一區時牽連其他區域;手術室外則要有房間端的區域閥,讓高風險用氣空間可以被迅速隔離。題目所列四項形成完整的階層式防護,所以選 D。實務上,閥門應位於清楚標示、可接近且不必進入火災或污染區才能操作的位置,這樣才能在緊急狀況發揮作用。
核心知識點
- 分層隔離:醫療氣體阻斷閥要從建築物入口、riser、區域支管一路配置到房間端。
- 局部關閉:區域閥的價值在於只切斷受影響範圍,維持其他病房或手術室的供氣。
- 房間外操作:手術室相關閥門應設在房間外、可見且可操作的位置,便於緊急處置。
- 選項判讀:看到「四個位置是否都需要」時,逐一檢查主線、垂直線、區域線與房間端是否都有隔離能力;四層皆具備才是完整答案。