為防止醫院失火火災蔓延,醫院管道系統(piping system)設有阻斷閥,下列位置何者必須設有區域阻斷閥?①管道進入醫院處 ②每個豎管(riser)處 ③供應每個區域的支管線 ④每間手術室

A僅①③
B僅②④
C僅①②③
D①②③④

詳細解析

本題觀念

醫院的醫療氣體管線不是單一總閥就能完成安全隔離,而是要由建築物入口、豎向管線、區域支管到房間端逐層分段。發生火災或管線故障時,工作人員必須能在不讓整個醫院供氣中斷的情況下,迅速切除受影響的區域;因此阻斷閥的位置要涵蓋由上游到下游的各個分界點。入口閥負責全院或主幹線的總體隔離,riser 閥負責垂直幹線分區,支管閥負責各服務區域,而手術室外的區域閥則讓單一高風險房間可以獨立關閉。判斷這類設備題時,要把「能不能只隔離受影響範圍」放在核心位置。

選項分析

A.僅①③:入口與供應區域的支管確實是必要的上游及區域隔離點,但少了每個 riser 的閥,垂直幹線發生問題時無法作樓層或管段分隔;也少了手術室外的獨立閥,不能將單一手術室從同區域其他用氣點中切開,所以不完整。

B.僅②④:riser 與手術室端的閥可以處理部分局部隔離,但若入口主線沒有閥,火災或維修時便缺少建築物進氣端的總體控制;若各區域支管沒有閥,上游支線仍無法依服務範圍分段,故不是完整配置。

C.僅①②③:這三處能完成從醫院入口到垂直幹線及區域支管的分層控制,卻漏掉每間手術室外的區域閥。手術室屬於需要精確控制供氣的高風險空間,單一房間必須能在不影響其他房間時被隔離,因此仍少一項。

D.①②③④:四個位置分別對應主線、riser、區域支管與手術室端的隔離。入口控制整體來源,riser 控制垂直分支,支管控制服務區域,手術室外閥控制房間端;由大範圍逐步縮小,才能兼顧火災控制、維修與持續供氣。

答案解析

答案為 D。醫療氣體系統的安全設計重點是分區隔離,而不是把所有控制集中在單一位置。阻斷閥要設在管道進入醫院處,讓主幹線能被關閉;每個 riser 也要有隔離點,使垂直服務範圍可以分開;供應每一區域的支管要能單獨控制,避免關閉一區時牽連其他區域;手術室外則要有房間端的區域閥,讓高風險用氣空間可以被迅速隔離。題目所列四項形成完整的階層式防護,所以選 D。實務上,閥門應位於清楚標示、可接近且不必進入火災或污染區才能操作的位置,這樣才能在緊急狀況發揮作用。

核心知識點

  1. 分層隔離:醫療氣體阻斷閥要從建築物入口、riser、區域支管一路配置到房間端。
  2. 局部關閉:區域閥的價值在於只切斷受影響範圍,維持其他病房或手術室的供氣。
  3. 房間外操作:手術室相關閥門應設在房間外、可見且可操作的位置,便於緊急處置。
  4. 選項判讀:看到「四個位置是否都需要」時,逐一檢查主線、垂直線、區域線與房間端是否都有隔離能力;四層皆具備才是完整答案。

參考資料

  1. NFPA 99 A2026 Health Care Facilities Code proposed changes
  2. NFPA 99 Health Care Facilities Code
  3. Overview of medical gas alarms and zone valve box placement
  4. Fire safety and emergency evacuation guidelines for intensive care units and operating theatres(PMID:33984872)
  5. Medical gas supply